高低温试验箱为什么会温差过大?

时间:2022-08-25 09:25:59 作者:环仪小编 点击:

      高低温试验箱是温度湿度环境试验的主要设备。主要开展高、低温、湿度测试,评定产品的耐温湿性能,以保证 大家的产品在一切环境标准下都能正常运行可是,在高低温试验箱环境试验中,如果溫温均匀性超出允许误差范围,则试验得到 的数据不靠谱,试验数据不可以做为材料或产品高低温试验的極限使用性能。是啥造成 高低温试验箱溫温均匀性超出允许的误差范围?下面来让我们一起去了解下:
      1、高低温试验箱内测试对象的差别:如果在高低温测试室内放置足够多的影响內部整体热对流的测试样品,內部温度的均匀性,即溫温均匀性,必定会遭受一定水平的影响。比如,如果一个发光发热的产品做为热负荷放置,它将对溫温均匀性造成非常大影响。除此之外,高比热容的产品,如铝,也会导致过多误差。
      2、高低温试验箱的内部构造和空间设计问题也很有可能会造成 试验箱温度不均匀。这一水准主要反映在钣金设计和钣金加工厂上,如通风风管的设计方案、发热管的放置部位和离心风机的输出功率。这将影响小盒子中的溫温均匀性。
      3、因为高低温试验箱的不一样构造,测试室内壁的温度也会不均匀,进而影响气体的流动性,导致溫温的不均匀。
      4、因为工作室箱壁的前、后、左、右、上、下六个表层的传热系数不一样,一些有测试孔、检验孔等。这造成 壳体温度不均匀,乃至影响到试验箱的辐射源,进而影响溫温均匀。
      5、高低温试验箱的门密封性不严格,比如门漏汽、密封胶条沒有订制接缝处等。进而影响工作中室内空间的温度均匀性。

      6、如果测试对象的体积很大,或是如果测试对象被放置在高低温试验箱的工作中腔中的不适度部位或方法,腔中的空气对流将被阻隔,而且还将产生温度均匀性的大偏差。

d.jpg

如何解高低温试验箱温差大的问题呢

其一:试验样品体积过大。

若试验样品体积过大会影响试验箱内的风循环,从而导致温度均匀度偏差过大。根据标准规定试验样品体积不能超过实验室空间的1/3。

其二:试验样品有负载。

若试验样品有负载,需提前跟厂家说明负载情况。否则对于后续的试验会有很大的影响。

其三:试验样品的摆放位置。

若试验样品放置不正确使空气对流受阻,也会导致较大的温度偏差。一定不能放置在风口处。

其四:试验箱密封性不好。

例如大门漏气,这也是影响试验箱温度均匀的重要因素之一。

其五:箱体结构。

由于厂家对于高低温箱结构设计得不合理,在很大程度上影响工作中间温度均匀。最好的的结构应该是容易达到左右温度均匀:加热和制冷应在箱后部,上送风下回风,强制对流。

温度均匀度是检测高低温试验箱好坏的最基本也是最重要的因素。因此,若客户在选择时这也是重要的考核点,国家标准中规定温度均匀度是±2℃。


标签: 高低温试验箱故障 高低温试验箱知识